Vai indietro   Scuola forum (scuo.la) - Forum di discussione per le scuole > Materie di Scuola > Idraulica



Top 5 Stats
Latest Posts
Discussione    data, Ora  invio  Risposte  Visite   Forum
Vecchio Quali libri prendere per le prove di accesso alle Belle Arti?  09-04, 15:01  MisterTransis...  2  4508   Scuola in generale
Vecchio Quali metodologie didattiche innovative per insegnare italiano?  03-04, 15:14  Scuola  3  17584   Italiano & Letteratura italiana
Vecchio Dove guardare le partite di calcio in streaming in Germania?  09-02, 12:35  Eugensmalm  5  22868   Informatica
Vecchio Come scegliere lo sport perfetto? Quali criteri valutare?  03-02, 07:03  Eugensmalm  23  70618   Educazione Fisica
Vecchio Gli esami d'integrazione ITIS Avogadro di Torino sono difficili?  31-01, 11:14  Eugensmalm  2  9847   Scuola in generale
Vecchio Come calcolare percentuale totale di occupazione alberghiera?  23-12, 23:44  JoseMaria  2  7965   Matematica
Vecchio Come trovare l'insieme di definizione per risolvere disequazione?  23-12, 23:43  JoseMaria  5  10484   Matematica
Vecchio Quali passaggi nel risolvere equazione coi numeri complessi?  23-12, 23:42  JoseMaria  2  10070   Matematica
Vecchio C'è molta discalculia o è l'insegnamento poco personalizzato?  23-12, 23:40  JoseMaria  2  10106   Matematica
Vecchio Come studiare convergenza serie ∑n=1∞ sin(n!)2^[-n^2-log(n)+cos(n)]?  23-12, 23:40  JoseMaria  2  15022   Matematica

Rispondi
 
LinkBack Strumenti della discussione Modalità di visualizzazione
  #1 (permalink)  
Vecchio 09-17-2010, 09:26 AM
Junior Member
 
Registrato dal: Sep 2010
Messaggi: 1
Angry pompa con pres control

pompa con pres control


Salve a tutti ! ho un pro blema ho sostituito la vecchia pompa autoclave che si era bruciata con una lowara 2HM5 Kw 0,55 , Hp 075 e il press control GENIO 8AF15. facio presente che la colonna portante che dal garage arriva agli utilizzatori è di circa m. 10, quando apro un rubinetto la pressione del manometro del press controll raggiunge 5 atm, non è un po' troppo? vi ringrazio anticipatamente.
Rispondi quotando
  #2 (permalink)  
Vecchio 10-28-2010, 05:19 PM
Junior Member
 
Registrato dal: Jan 2010
Messaggi: 6
predefinito

Quote:
Originariamente inviata da peppino Visualizza il messaggio
Salve a tutti ! ho un pro blema ho sostituito la vecchia pompa autoclave che si era bruciata con una lowara 2HM5 Kw 0,55 , Hp 075 e il press control GENIO 8AF15. facio presente che la colonna portante che dal garage arriva agli utilizzatori è di circa m. 10, quando apro un rubinetto la pressione del manometro del press controll raggiunge 5 atm, non è un po' troppo? vi ringrazio anticipatamente.
di solito si regola la pressione in autoclave in base all'esigenza, cioè altezza dell'edificio dove vi è un utenza di acqua sanitaria disagiata,tubazione molto lunga quindi perdita di carico,di solito la regolo 4,5 di massima e 3,5 di minima ma sempre controllando l'impianto idrico




Rispondi quotando
Rispondi

Strumenti della discussione
Modalità di visualizzazione

Regole d'invio
Non puoi inserire discussioni
Non puoi inserire repliche
Non puoi inserire allegati
Non puoi modificare i tuoi messaggi

BB code è attivo
Le smilie sono attive
Il codice IMG è attivo
il codice HTML è disattivato
Trackbacks are attivo
Pingbacks are attivo
Refbacks are attivo


Discussioni simili
Discussione Ha iniziato questa discussione Forum Risposte Ultimo messaggio
Perchè pompa dell'acqua fa uno strano rumore e non pompa più? GiuseppeP Idraulica 2 12-23-2024 11:24 PM
Pompa sommersa, dubbi sulle portate chiodo92 Idraulica 2 12-07-2010 06:19 PM
Rottura palla autoclave con sostituzione del press control fighter Idraulica 4 05-29-2010 12:46 PM
Vantaggi press control rispetto al pressostato con polmone gio_46 Idraulica 6 02-25-2010 08:31 PM


Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:22 AM.


© Copyright 2008-2022 powered by sitiweb.re - P.IVA 02309010359 - Privacy policy - Cookie policy e impostazioni cookie