Vai indietro   Scuola forum (scuo.la) - Forum di discussione per le scuole > Materie di Scuola > Idraulica



Top 5 Stats
Latest Posts
Discussione    data, Ora  invio  Risposte  Visite   Forum
Vecchio Perchè pompa dell'acqua fa uno strano rumore e non pompa più?  26-04, 09:01  Marsilio  1  27222   Idraulica
Vecchio È possibile rimuovere il vetrino del contatore dell'acqua?  24-04, 07:58  karol  1  54303   Idraulica
Vecchio Come fare per determinare l’acidità degli idrogeni in alfa?  21-04, 17:57  Abramo  1  301   Chimica
Vecchio Quale procedura per trovare il peso atomico del metallo M?  20-04, 08:28  manuel  1  29461   Chimica
Vecchio Quando iniziare attivita fisica dopo intervento appendicite?  19-04, 19:31  Marcos  1  31536   Medicina
Vecchio Quale causa per dolore tra il 1° metatarso e il 1° cuneiforme?  18-04, 18:53  Sigismondo  1  29107   Medicina
Vecchio Come constatare elettrolita forte, debole o non elettrolita?  17-04, 15:24  Abramo  1  24909   Chimica
Vecchio Quali scuole per fare due anni in uno per liceo linguistico?  12-04, 16:14  Luigia  1  16949   Scuola in generale
Vecchio L'AIDS è una malattia con sintomi visibili e riconoscibili?  12-04, 12:03  Edith  1  25250   Medicina
Vecchio Perchè il presscontroll dell'autoclave non si spegne mai?  07-04, 09:11  Marsilio  1  28574   Idraulica

Rispondi
 
LinkBack Strumenti della discussione Modalità di visualizzazione
  #1 (permalink)  
Vecchio 09-17-2010, 09:26 AM
Junior Member
 
Registrato dal: Sep 2010
Messaggi: 1
Angry pompa con pres control

pompa con pres control


Salve a tutti ! ho un pro blema ho sostituito la vecchia pompa autoclave che si era bruciata con una lowara 2HM5 Kw 0,55 , Hp 075 e il press control GENIO 8AF15. facio presente che la colonna portante che dal garage arriva agli utilizzatori è di circa m. 10, quando apro un rubinetto la pressione del manometro del press controll raggiunge 5 atm, non è un po' troppo? vi ringrazio anticipatamente.
Rispondi quotando
  #2 (permalink)  
Vecchio 10-28-2010, 05:19 PM
Junior Member
 
Registrato dal: Jan 2010
Messaggi: 6
predefinito

Quote:
Originariamente inviata da peppino Visualizza il messaggio
Salve a tutti ! ho un pro blema ho sostituito la vecchia pompa autoclave che si era bruciata con una lowara 2HM5 Kw 0,55 , Hp 075 e il press control GENIO 8AF15. facio presente che la colonna portante che dal garage arriva agli utilizzatori è di circa m. 10, quando apro un rubinetto la pressione del manometro del press controll raggiunge 5 atm, non è un po' troppo? vi ringrazio anticipatamente.
di solito si regola la pressione in autoclave in base all'esigenza, cioè altezza dell'edificio dove vi è un utenza di acqua sanitaria disagiata,tubazione molto lunga quindi perdita di carico,di solito la regolo 4,5 di massima e 3,5 di minima ma sempre controllando l'impianto idrico




Rispondi quotando
Rispondi


Regole d'invio
Non puoi inserire discussioni
Non puoi inserire repliche
Non puoi inserire allegati
Non puoi modificare i tuoi messaggi

BB code è attivo
Le smilie sono attive
Il codice IMG è attivo
il codice HTML è disattivato
Trackbacks are attivo
Pingbacks are attivo
Refbacks are attivo


Discussioni simili
Discussione Ha iniziato questa discussione Forum Risposte Ultimo messaggio
Perchè pompa dell'acqua fa uno strano rumore e non pompa più? GiuseppeP Idraulica 1 Ieri 09:01 AM
Pompa sommersa, dubbi sulle portate chiodo92 Idraulica 2 12-07-2010 06:19 PM
Rottura palla autoclave con sostituzione del press control fighter Idraulica 4 05-29-2010 12:46 PM
Vantaggi press control rispetto al pressostato con polmone gio_46 Idraulica 6 02-25-2010 08:31 PM


Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:06 AM.


© Copyright 2008-2022 powered by sitiweb.re - P.IVA 02309010359 - Privacy policy - Cookie policy e impostazioni cookie